更多“某工地,早晨上班,土建队的木工班继续拆除热电厂蒸发站工程7m高的混凝土平台模板,当一名工人从4-5轴线中间的钢窗进入操作地点时,他左手攀着钢窗开窗器立管跃入室内,突然喊了两声“电着我了”。该班长立即跑去找电工切断电源线,但因电源来自安装队使用的卷扬机上的电源线,土建队电工不清楚,至到7、8分钟后,才切断电源,触电工人经抢救无效死亡。经查拆除的模板钢支架由4.8m处落下,一端砸断了卷扬机的电源线,另—端倒在拆下的钢管上,钢管又搭在钢窗上。请判断下列事故原因分析的对错。模板拆除前对作业环境存在的隐患,没有考虑。()”相关的问题
                    
                        
                            第1题
                            某施工工地,早晨上班,土建队的木工班继续拆除热电厂蒸发站工程7m高的混凝土平台模板,当一名工人从4—5轴线中间的钢窗进入操作地点时,他左手攀着钢窗开窗器立管跃入室内,突然喊了两声“电着我了”。该班长立即跑去找电工切断电源线,但因电源来自安装队使用的卷扬机上的电源线,土建队电工不清楚,直到7、8分钟后,才切断电源,触电工人经抢救无效死亡。经查拆除的模板钢支架由4.8m处落下,一端砸断了卷扬机的电源线,另一端倒在拆下的钢管上,钢管又搭在钢窗上。
                            
                                    
                                        A.
                                        配电柜正面的操作通道宽度,双列面对面布置时不应小于()m。
                                    
                                    
                                        B.
                                        配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置时不应小于()m。
                                    
                                    
                                        C.
                                        配电室的位置应符合()的原则。
                                    
                                    
                                        D.
                                        事故的直接原因是卷扬机电源线被轧断后,又与钢管和钢窗相连,使钢窗带电,二人手扶钢窗触电死亡。
                                    
                             
                            点击查看答案
                         
                        
                            第2题
                                        事故的直接原因是卷扬机电源线被轧断后,又与钢管和钢窗相连,使钢窗带电,一人手扶钢窗触电死亡。
                                    
                             
                            点击查看答案
                         
                        
                            第3题
                            某工地,早晨上班,土建队的木工班继续拆除热电厂蒸发站工程7m高的混凝土平台模板,当一名工人从4-5轴线中间的钢窗进入操作地点时,他左手攀着钢窗开窗器立管跃入室内,突然喊了两声“电着我了”。                            某工地,早晨上班,土建队的木工班继续拆除热电厂蒸发站工程7m高的混凝土平台模板,当一名工人从4~5轴线中间的钢窗进入操作地点时,他左手攀着钢窗开窗器立管跃入室内,突然喊了两声“电着我了”。                                        事故的直接原因是卷扬机电源线被轧断后,又与钢管和钢窗相连,使钢窗带电,工人手扶钢窗触电死亡。()
                                    
                                    
                                        B.
                                        模板拆除前,虽然编写了拆除方案,也做了交底,但对作业环境存在的隐患,没有考虑。()
                                    
                                    
                                        C.
                                        拆模前,未对下方的环境进行检查确认和整改,导致拆下的钢管和钢支架从4.8m处落下,轧断了电源线。()
                                    
                                    
                                        D.
                                        卷扬机电源线敷设没有按照规定埋地或穿管保护,是导致本次事故的又一原因。()
                                    
                             
                            点击查看答案
                         
                        
                            第24题
                                        1.事故的直接原因是卷扬机电源线被轧断后,又与钢管和钢窗相连,使钢窗带电,工人手扶钢窗触电死亡。()
                                    
                                    
                                        B.
                                        2.模板拆除前,虽然编写了拆除方案,也做了交底,但对作业环境存在的隐患,没有考虑。()
                                    
                                    
                                        C.
                                        3.拆模前,未对下方的环境进行检查确认和整改,导致拆下的钢管和钢支架从4.8m处落下,轧断了电源线。()
                                    
                                    
                                        D.
                                        4.卷扬机电源线敷设没有按照规定埋地或穿管保护,是导致本次事故的又一原因。()
                                    
                             
                            点击查看答案
                         
                        
                            第30题
                            某工地,早晨上班,土建队的木工班继续拆除热电厂蒸发站工程7m高的混凝土平台模板,当一名工人从4-5轴线中间的钢窗进入操作地点时,他左手攀着钢窗开窗器立管跃人室内,突然喊了两声“电着我了”。                                        在拆除方案中,对拆下的钢管和钢支架等如何从高处放下,没有提出具体措施,才造成模板支架从4.8m落下,轧断了电源线。()
                                    
                                    
                                        C.
                                        卷扬机与开关箱之间的距离没有超过规定的3m。()
                                    
                                    
                                        D.
                                        该班长应该自己切断电源,无需找电工切断电源线。()
                                    
                             
                            点击查看答案
                         
                        
                            第36题
                                        2.在拆除方案中,对拆下的钢管和钢支架等如何从高处放下,没有提出具体措施,才造成模板支架从4.8m落下,轧断了电源线。()
                                    
                                    
                                        C.
                                        3.卷扬机与开关箱之间的距离没有超过规定的3m。()
                                    
                                    
                                        D.
                                        4.该班长应该自己切断电源,无需找电工切断电源线。()
                                    
                             
                            点击查看答案
                         
                        
                            第42题
                            某工地,早晨上班,土建队的木工班继续拆除热电厂蒸发站工程7m高的混凝土平台模板,当一名工人从4-5轴线中间的钢窗进入操作地点时,他左手攀着钢窗开窗器立管跃人室内,工人喊了两声“电着我了”。该班长立即跑去找电工切断电源线,土建队电工不清楚,至到7、8min后,才切断电源,触电工人经抢救无效死亡。经查拆除的模板钢支架由4.8m处落下,一端砸断了卷扬机的电源线,另一端倒在拆下的钢管上,钢管又搭在钢窗上。判断原因可能是?。
                            
                                    
                                        A.
                                        事故的直接原因是卷扬机电源线被轧断后,又与钢管和钢窗相连,使钢窗带电,工人手扶钢窗触电死亡
                                    
                                    
                                        B.
                                        模板拆除前,虽然编写了拆除方案,也做了交底,但对作业环境存在的隐患,没有考虑
                                    
                                    
                                        C.
                                        在拆除方案中,对拆下的钢管和钢支架等如何从高处放下,没有提出具体措施,才造成模板支架从4.8m落下,轧断了电源线
                                    
                                    
                                        D.
                                        卷扬机与开关箱之间的距离超过了规定的3m
                                    
                             
                            点击查看答案
                         
                        
                            第48题
