A. 正确
B. 错误
搜题
第12题
A. 开关箱中必须装设隔离开关、断路器,以及漏电保护器(漏电保护器应同时具有短路、过载、漏电保护功能),断路器应具有可见分断点
B. 开关箱中的隔离开关只可直接控制照明电路和容量不大于3.0KW的动力电路,但不应频繁操作。容量大于3.0KW的动力电路应采用断路器控制,操作频繁时还应附设接触器或其他启动控制装置
C. 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s
D. 潮湿或有腐蚀介质场所的开关箱漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s
第13题
A. 保护零线穿过剩余电流互感器
B. 漏电保护器的工作零线不能重复接地
C. 分支漏电保护的线路,每一分支线路必须有自己的工作零线
D. 漏电保护器在隔离变压器系统中起作用
E. 单相负荷跨接在漏电保护器两侧,会使漏电保护器误动作
第14题
A. 保护零线穿过剩余电流互感器
B. 漏电保护器的工作零线不能重复接地'
C. 分支漏电保护的线路,每一分支线路必须有自己的工作零线.
D. 漏电保护器在隔离变压器系统中起作用
E. 单相负荷跨接在漏电保护器两侧,会使漏电保护器误动作
第15题
A. 配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流应不大于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的2.5倍
B. 配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流应不大于明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍
C. 配电线路采用自动开关作短路保护时,其过电流脱扣器脱扣电流整定值,应大于线路末端单相断路电流,并应能承受短路时过负荷电流
D. 经常过负荷的线路、易燃易爆物邻近的线路、照明线路,应有过负荷保护
第16题
A. 应安装漏电动作电流小于15m漏电保护器
B. 应使用漏电动作时间小于0.1s的漏电保护器
C. 应做好保护接零或保护接地
D. 应具有防雷装置
第32题
A. 电源主开关改用低压断路器
B. 改用小容量熔断器
C. 加装漏电保护器
D. 降低接地电阻
第43题
A. 不用辅助电源的漏电保护器8.使用辅助电源的漏电保护器
B. 有过载保护功能的保护器
C. 有短路保护功能的保护器
D. 有过电压保护功能的保护器
第47题
A. 施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统应采用TN-S接零保护系统
B. 保护零线应由工作接地线、总配电箱电源侧零线或总漏电保护器电源零线处引出,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接
C. 施工现场配电系统同时采用两种保护系统
D. 保护零线应单独敷设,线路上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流