更多“2021年10月26日,一装修公司在某医院北配楼地下停车场焊接暖气管道时,电焊熔渣引燃聚苯乙烯保温材料,从而进一步引燃地下一层西部坡道转弯处设置的床铺及可燃装修材料,大火使30多人被困,失火面积达500多平方米。起火部位是位于急诊楼北侧的北配楼地下一层停电场。北配楼主体建筑地上九层,地下三层(每层面积约1100平方米,其中一、二层为停车场,三层为设备层)建筑面积18400平方米,钢筋混凝土结构。发生火灾时,该楼下在进行装修,楼内有施工人员200多人,施工单位在地下一层和二层共设置了100余张床位作为临时工棚,并存放大量的易燃、可燃装饰材料。请判断”相关的问题
第1题
2021年10月26日,一装修公司在某医院北配楼地下停车场焊接暖气管道时,电焊熔渣引燃聚苯乙烯保温材料,从而进一步引燃地下一层西部坡道转弯处设置的床铺及可燃装修材料,大火使30多人被困,失火面积达500多平方米。(1)该楼地下部分正在施工,内部堆放大量的可燃,易燃材料。
B.
事故原因分析的对错。(2)临时工棚没有与易燃可爆物品进行防火隔离。
C.
事故原因分析的对错。(3)焊接作业属特种作业,装修单位不应从事暖气管道的焊接拖工。
D.
事故原因分析的对错。(4)装修单位没有落实消防责任制,配备消防灭火设施。
点击查看答案
第2题
10月26日,一装修公司在某医院北配楼地下停车场焊接暖气管道时,电焊熔渣引燃聚苯乙烯保温材料,从而进一步引燃地下一层西部坡道转弯处设置的床铺及可燃装修材料,大火使30多人被困,失火面积达500多平方米。请判断下列事故原因分析的对错。
A.
事故原因分析的对错。200010月26日,一装修公司在某医院北配楼地下停车场焊接暖气管道时,电焊熔渣引燃聚苯乙烯保温材料,从而进一步引燃地下一层西部坡道转弯处设置的床铺及可燃装修材料,大火使30多人被困,失火面积达500多平方米。请判断事故原因分析的对错。焊接作业属特种作业,装修单位不应从事暖气管道的焊接施工。()
点击查看答案
第5题
2000年10月26日,一装修公司在某医院北配楼地下停车场焊接暖气管道时,电焊熔渣引燃聚苯乙烯保温材料,从而进一步引燃地下一层西部坡道转弯处设置的床铺以及可燃装修材料,大火使30多人被困,失火面积达500多平方米。起火部位是位于急诊楼北侧的北配楼地下一层停车场。北配楼主体建筑地上9层(办公用房)、地下3层(每层面积约1100m2,其中一、二层为停车场,三层为设备层),建筑面积18400m2,钢筋混凝土结构。发生火灾时,该楼正在进行装修,楼内有施工人员200余人,施工单位在地下一层和二层共设置了100余张床位作为临时工棚,并存放大量的易燃、可燃装饰材料。
A.
装修单位没有落实消防责任制,配备消防灭火设施()。
B.
临时工棚没有与易燃、可燃物品进行防火分隔()。
C.
焊接作业属特种作业,装修单位不应从事暖气管道的焊接施工()。
D.
该楼地下部分正在施工,内部堆放大量的可燃、易燃材料()。
点击查看答案
第18题
2000年10月26日,一装修公司在某医院北配楼地下停车场焊接暖气管道时,电焊熔渣引燃聚苯乙烯保温材料,从而进一步引燃地下一层西部坡道转弯处设置的床铺以及可燃装修材料,大火使30多人被困,失火面积达500多平米。装修单位没有落实消防责任制,配备消防灭火设施。()
C.
电焊明火作业未履行动火审批手续,以下不属于动火审批手续范围的是:()
D.
不属于本事故发生原因的是:()
点击查看答案
第21题
2017年10月26日,一装修公司在某医院北配楼地下停车场焊接暖气管道时,电焊熔渣引燃聚苯乙烯保温材料,从而进一步引燃地下一层西部坡道转弯处设置的床铺及可燃装修材料,大火使30多人被困,失火面积达500多平方米。某医院工程北配楼正在进行装修施工,电焊工张某在地上一层焊接水暖支架时,焊渣跌落至地下一层,引燃了堆放在地下一层的聚苯乙烯保温材料,从而引发大火。
A.
我国消防工作的方针是()。
B.
施工现场内贮存易燃易爆危险品的仓库、库区,属于()动火区域。
C.
在施工现场禁火区域内动火,作业前必须申请办理动火证,动火证必须注明()。
D.
电焊工张某违规操作是引起本起事故的主要原因。
点击查看答案
第47题
