更多“某相电压220V的三相四线系统中,工作接地电阻Rn=2.8Ω,系统中用电设备采取接地保护方式,接地电阻为Ra=3.6Ω,如用电设备漏电,故障排除前漏电设备对地电压为()V。”相关的问题
第1题
某相电压220V的三相四线系统中,工作接地电阻Rn=2.8Ω,系统中用电设备采取接地保护方式,接地电阻为Ra=3.6Ω,如用电设备漏电,故障排除前漏电设备对地电压为()V。
A.
34.375
B.
123.75
C.
96.25
点击查看答案
第3题
触电死亡事故中,高压事故多于低压事故。
点击查看答案
第5题
在不接地系统中,如发生单相接地故障时,其它相线对地电压会()。
点击查看答案
第6题
电压调整率的定义为,在给定负载功率因数下(一般取0.8)二次空载电压U2N和二次负载电压U2之和与二次额定电压U2N的比。
点击查看答案
第7题
电压调整率的定义为,在给定负载功率因数下(一般取0.8)二次空载电压U2N和二次负载电压U2之和与二次额定电压U2N的比。
点击查看答案
第8题
旋转电器设备着火时不宜用干粉灭火器灭火。
点击查看答案
第9题
在同一个低压供电系统中,允许保护接地和保护接零同时使用。
点击查看答案
第10题
熔断器和低压断路器都可以作为TN系统的接地保护电器。
点击查看答案
第11题
在中性点不接地的电力系统中,单相接地故障运行时间一般不应超过2h。
点击查看答案
第12题
在中性点不接地的电力系统中,单相接地故障运行时间一般不应超过2h。
点击查看答案
第13题
保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。
点击查看答案
第14题
在中性点不接地的电力系统中,当发生单相完全接地时,非故障相对地电位升高为线电压,容易引起绝缘损坏,从而引起两相或三相短路,造成事故。
点击查看答案
第15题
在中性点不接地的电力系统中,当发生单相完全接地时,非故障相对地电位升高为线电压,容易引起绝缘损坏,从而引起两相或三相短路,造成事故。
点击查看答案
第16题
测量绝缘电阻的仪表是()。
A.
兆欧表
B.
接地电阻测量仪
C.
单臂电桥
点击查看答案
第17题
在()的电力系统中,当发生单相完全接地时,非故障相对地电位升高为线电压,容易引起绝缘损坏,从而引起两相或三相短路,造成事故。
A.
中性点经消弧线圈接地
B.
中性点不接地
C.
中性点直接接地
点击查看答案
第18题
在()的电力系统中,当发生单相完全接地时,非故障相对地电位升高为线电压,容易引起绝缘损坏,从而引起两相或三相短路,造成事故。
A.
中性点经消弧线圈接地
B.
中性点不接地
C.
中性点直接接地
点击查看答案
第19题
中性点直接接地系统发生单相接地故障时,其他两相对地电压肯定会升高。
点击查看答案
第20题
中性点直接接地系统发生单相接地故障时,其他两相对地电压肯定会升高。
点击查看答案
第21题
在爆炸危险场所,除在2区内使用的照明灯具以外的所有电气设备,应采用专用接地线,其铜芯截面积不得小于()平方毫米。
点击查看答案
第22题
在爆炸危险场所,除在2区内使用的照明灯具以外的所有电气设备,应采用专用接地线,其铜芯截面积不得小于()平方毫米。
点击查看答案
第23题
线路或设备的绝缘电阻的测量是用()测量。
A.
万用表的电阻档
B.
兆欧表
C.
接地摇表
点击查看答案
第24题
接地电阻测试仪就是测量线路的绝缘电阻的仪器。
点击查看答案
第25题
单相220V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护装置。
点击查看答案
第26题
220V的交流电压的最大值为380V。
点击查看答案
第27题
我国110kV及110kV以上的电力系统,都采用中性点非直接接地的运行方式,以降低线路的绝缘水平。
点击查看答案
第28题
我国110kV及110kV以上的电力系统,都采用中性点非直接接地的运行方式,以降低线路的绝缘水平。
点击查看答案
第29题
安装使用漏电保护器后,设备的金属外壳不必采用保护接地或保护接零。
点击查看答案
第30题
TT系统是指电源中性点直接接地,而设备的外露可导电部分经各自的PE线分别直接接地的()低压供电系统。
A.
三相五线制
B.
三相四线制
C.
三相三线制
点击查看答案
第31题
TT系统是指电源中性点直接接地,而设备的外露可导电部分经各自的PE线分别直接接地的()低压供电系统。
A.
三相五线制
B.
三相四线制
C.
三相三线制
点击查看答案
第32题
低压运行维修作业是指在对地电压220V及以下的电气设备上进行安装、运行、检修、试验等电工作业。
点击查看答案
第33题
TT系统是配电网中性点直接接地,用电设备外壳也采用接地措施的系统。
点击查看答案
第34题
独立的配电系统必须按部班的,规范采用三相五线制的()保护系统。
点击查看答案
第35题
TT系统是指电源中性点直接接地,而设备的外露可导电部分经各自的PE线分别直接接地的三相四线制低压供电系统。
点击查看答案
第36题
TT系统是指电源中性点直接接地,而设备的外露可导电部分经各自的PE线分别直接接地的三相四线制低压供电系统。
点击查看答案
第38题
在三相四线配电网中,应当区别工作零线和保护零线。如果一根线即是工作零线又是保护零线,则用()表示。
点击查看答案
第40题
过负荷保护主要用于反应()kVA及以上变压器过负荷。
点击查看答案
第41题
过负荷保护主要用于反应()kVA及以上变压器过负荷。
点击查看答案
第42题
保护接地电阻的允许阻值应小于()欧姆。
点击查看答案
第43题
TT系统是指电源中性点直接接地,而设备的外露可导电部分经各自的()分别直接接地的三相四线制低压供电系统。
点击查看答案
第44题
TT系统是指电源中性点直接接地,而设备的外露可导电部分经各自的()分别直接接地的三相四线制低压供电系统。
点击查看答案
第45题
在低压配电系统中广泛采用的TN系统和TT系统,均为()运行方式,其目的是保障人身设备安全。
A.
中性点不接地
B.
中性点直接接地
C.
中性点经消弧线圈接地
点击查看答案
第46题
在低压配电系统中广泛采用的TN系统和TT系统,均为()运行方式,其目的是保障人身设备安全。
A.
中性点不接地
B.
中性点直接接地
C.
中性点经消弧线圈接地
点击查看答案
第47题
在低压供电线路保护接地和建筑物防雷接地网,需要共用时,其接地网电阻要求()。
点击查看答案
第48题
在电力系统中,用得较多的限制短路电流的方法有,()、采用分裂绕组变压器和分段电抗器、采用线路电抗器、采用微机保护及综合自动化装置等。
A.
选择合适的接线方式
B.
真空断路器
C.
并联电容器
点击查看答案
第49题
在电力系统中,用得较多的限制短路电流的方法有,()、采用分裂绕组变压器和分段电抗器、采用线路电抗器、采用微机保护及综合自动化装置等。
A.
选择合适的接线方式
B.
真空断路器
C.
并联电容器
点击查看答案
第50题
弧焊机二次侧焊钳连接线不得接零(或接地),二次侧的另一条线也只能一点接零(或接地)。
点击查看答案