A. 正确
B. 错误
搜题
第2题
A. 开关箱中必须装设隔离开关、断路器,以及漏电保护器(漏电保护器应同时具有短路、过载、漏电保护功能),断路器应具有可见分断点
B. 开关箱中的隔离开关只可直接控制照明电路和容量不大于3.0KW的动力电路,但不应频繁操作。容量大于3.0KW的动力电路应采用断路器控制,操作频繁时还应附设接触器或其他启动控制装置
C. 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s
D. 潮湿或有腐蚀介质场所的开关箱漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s
第3题
A. 维修电梯时没有穿工作服和绝缘鞋
B. 带电作业时没有人在旁监护
C. 触电后没有在现场进行抢救
D. 触电后没有立即切断电源
第14题
A. 维修电梯时没有穿工作服和绝缘鞋
B. 带电作业时没有人在旁监护
C. 触电后没有在现场进行抢救
D. 触电后没有立即切断电源。
第15题
A. 构件吊装时,应防止碰撞,临时拉线以防触电
B. 经常检查各种电线,有问题及时处理
C. 现场各种电线插头、开关均设在开关箱内,停电后必须拉下电闸
D. 不要站在潮湿的地方使用电动工具或设备
E. 对于现场用手持电动工具,必须有漏电保护器
第19题
A. 触电的危险只与电流大小有关与时间无关
B. 触电时间越长,危险性就越大
C. 触电时间越长,则允许电流数值越小
D. 如果触电时间很长,即使是安全电流也可能致人死亡
第20题
A. 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA
B. 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作时间不应大于0.1s
C. 使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA
D. 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,其额定漏电动作时间不应大于0.1s
E. 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s
第23题
A. 根据戴维南定理接地保护系统在有低电阻接地时加在人体的电压是安全电压
B. 接零保护系统中,发生故障时故障电流不会很大可能不足以使漏电保护器动作
C. 保护接零的原理是当某相带电部分触及设备外壳时,马上形成短路,促使保护元件动作,能够把设备电源断开
D. 接地保护系统是通过低电阻接地,把故障电压控制在安全范围以内
E. TN系统由于故障得不到迅速切除,故只有在采用其他间接接触电击的措施有困难的条件下才考虑
第39题
A. 总配电箱中必须装设漏电保护器,开关箱中可以根据情况装设漏电保护器
B. 每台用电设备必须有各自专用的开关箱
C. 对配电箱.开关箱进行定期维修.检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸.有人工作”停电标志牌
D. 施工现场停止作业1小时以上时,应将开关箱断电上锁
第40题
A. 配电盘没有安装在有人值班场所
B. 熔断器的熔丝选择不符合规定
C. 配电盘的开关在拉合时或熔丝熔断时产生火花和电弧
D. 配电盘的布线与电器、仪表等接触不牢,造成接触电阻过大
第42题
A. 总配电箱中必须装设漏电保护器,开关箱中可以根据情况装设漏电保护器
B. 每台用电设备必须有各自专用的开关箱
C. 对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸,有人工作”停电标志牌
D. 施工现场停止作业1小时以上,应将开关箱断电上锁
第43题
A. 总配电箱中必须装设漏电保护器,开关箱中可以根据情况装设漏电保护器。
B. 每台用电设备必须有各自专用的开关箱。
C. 对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸,有人工作”停电标志牌。
D. 施工现场停止作业1小时以上,应将开关箱断电上锁。
第44题
C. 对配电箱.开关箱进行定期维修.检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸,有人工作”停电标志牌。
C. 对配电箱.开关箱进行定期维修.检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸,有人工作”停电标志牌
