A. 横平竖直
B. 平直
C. 足够短
D. 平直且足够短
搜题
第2题
A. 箱(盘)内配线应整齐、无绞接现象
B. 箱(盘)内导线连接应紧密、不伤线芯、不断股
C. 箱(盘)内同一电器器件端子上的导线连接不应多于3根
D. 箱(盘)内栓接端子,防松垫圈等零件应齐全,垫圈下螺丝两侧压的导线截面积应相同
第3题
A. 应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电箱(柜)的出线端,在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在下一级配电柜(箱)设置;
B. 应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位;
C. 保护对象为1000V及以下的配电线路,应采用接触式布置;
D. 探测器的额定工作电流应与被探测线路的工作电流相匹配,其保护线路的长度不宜大于100m;
E. 探测器应可靠固定,防止松动或位移。
第4题
A. 电箱的进、出线应在箱底进出,并分路成束、加PVC套管保护
B. 电箱内的连接线应采用绝缘导线、排列整齐、不得有外露带电部分
C. 保护零线(PE线)应通过电箱内的保护零线端子板接线工作零线(N线)应通过电箱内的工作零线端子板接线
D. 电箱内的连接线应分色
E. 配电箱、开关箱箱内应有"配电系统图",标明电器元件参数及分路名称
第5题
A. 梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,应不少于()处与保护导体可靠连接。
B. 梯架、托盘和槽盒全长大于30m时,每隔()m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地。
C. 母线槽的金属外壳等外露可导电部分应与保护导体可靠连接,并应符合的规定有()。
D. 镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时,连接板每端不应少于3个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
第7题
A. 交流单芯电缆或分相后的每相电缆()。
B. 关于本案例中的蓄电池灯具现场抽样检测,下列说法正确的是()。
C. 金属梯架、托盘或槽盒之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接,下列选项中正确的有()。
D. 变压器第一次合闸受电时间应持续15min以上,励磁涌流不应引起保护装置误动作,通电时变压器的声响应正常。
第8题
A. 应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电箱(柜)的出线端,在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在下一级配电柜(箱)设置;
B. 剩余电流式电气火灾监控探测器报警值应与探测电气线路相适宜,报警值宜为300mA~500mA;
C. 配电回路的相线和中性线应按同一正方向均匀穿过剩余电流传感器;
D. 保护地线(PE线)不得穿过剩余电流传感器;
E. 应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位。
第9题
A. 引入开关柜的电缆应排列整齐,电缆牌标识清晰,避免交叉,并应固定牢固
B. 柜内电缆芯线应按垂直或水平有规律地成束绑扎
C. 强、弱电回路不应使用同一根电缆,并应分别成束分开排列
D. 柜内配线电流回路应采用电压不低于420V的铜芯绝缘导线,其截面不应小于1.5mm²
E. 低压成套配电柜、箱及控制柜(台、箱)间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路不应小于1MΩ,二次回路不应小于2MΩ
第10题
A. 引入开关柜的电缆应排列整齐,电缆牌标识清晰,避免交叉,并应固定牢固
B. 柜内电缆芯线应按垂直或水平有规律地成束绑扎
C. 强、弱电回路不应使用同一根电缆,并应分别成束分开排列
D. 柜内配线电流回路应采用电压不低于500V的铜芯绝缘导线,其截面不应小于2.5mm2
E. 低压成套配电柜、箱及控制柜(台、箱)间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路不应小于0.5MΩ,二次回路不应小于1MΩ
第11题
A. 梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,应不少于2处与保护导体可靠连接
B. 全长大于30m时,每隔30~40m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地
C. 全长大于30m时,每隔20~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地
D. 非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体的截面积应符合设计要求
E. 镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时,连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓
第12题
A. 保护零线除应在配电室或总配电箱处作重复接地外,还应在配电线路的中间处和末端处作重复接地
B. 保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω
C. 每一接地装置的接地线应采用两根以上导体,在不同点与接地装置作电气连接
D. 接地装置的接地线宜用铝导体
第13题
B. 测温式电气火灾监控探测器应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位;
C. 保护对象为1000V及以下的配电线路,测温式电气火灾监控探测器应采用接触式布置;
D. 光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象的表面;
E. 探测器以及传感器应可靠固定,防止松动或位移。
第21题
A. 配电盘的接线可以采用非绝缘导线;
B. 配电盘上安装的各种刀闸及断路器,当处于断电状态时,刀片和可动部分均应带电;
C. 在有可燃粉尘和可燃纤维场所安装配电盘时,应采用铁皮密封配电箱;
D. 在有爆炸危险的场所不宜设置配电盘。
第22题
A. 配电盘的接线可以采用非绝缘导线;
B. 配电盘上安装的各种刀闸及断路器,当处于断电状态时,刀片和可动部分均应带电;
C. 在有可燃粉尘和可燃纤维场所安装配电盘时,应采用铁皮密封配电箱;
D. 在有爆炸危险的场所不宜设置配电盘。
第23题
A. 开关箱内的电器配置和接线不影响安全使用的情况下,可以不经过漏保连接
B. 配电箱、开关箱内的电器配置和接线严禁随意改动。
C. 开关箱在架体内部,不需箱门
D. 说法全部不正确
第24题
A. 电焊机接地电阻不得大于4Ω
B. 电焊机的一次侧电源线长度不应大于5m。
C. 电焊机二次电源线长度不应大于20m。
D. 焊接前,应进行动火审查。
E. 电焊钳握柄应绝缘良好,握柄与导线连接应牢靠。
第30题
A. 开关箱中必须装设隔离开关、断路器,以及漏电保护器(漏电保护器应同时具有短路、过载、漏电保护功能),断路器应具有可见分断点
B. 开关箱中的隔离开关只可直接控制照明电路和容量不大于3.0KW的动力电路,但不应频繁操作。容量大于3.0KW的动力电路应采用断路器控制,操作频繁时还应附设接触器或其他启动控制装置
C. 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s
D. 潮湿或有腐蚀介质场所的开关箱漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s
第31题
A. 现场使用的电焊机,应设有机棚,并应装设相应的消防器材
B. 电焊机导线应具有良好的绝缘性能,绝缘电阻不得小于0.5mΩ,接地线接地电阻不得大于4Ω
C. 电焊机的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不宜大于30m,一次线长度不宜大于5m,应配装二次侧空载降压器
D. 吊装作业使用行灯照明时,电压不得超过42V
第32题
A. 末级配电箱中的剩余电流保护器的额定动作电流不应大于30mA,分断时间不应大于0.1s
B. 当分配电箱中装设剩余电流保护器时,其额定动作电流不应小于末级配电箱剩余电流保护值的3倍,分断时间不应大于0.5s
C. 当总配电箱中装设剩余电流保护器时,其额定动作电流不应小于分配电箱中剩余电流保护值的3倍,分断时间不应大于0.5s
D. 当分配电箱中装设剩余电流保护器时,其额定动作电流不应小于末级配电箱剩余电流保护值的3倍,分断时间不应大于0.3s
第34题
A. 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA
B. 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作时间不应大于0.1s
C. 使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA
D. 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,其额定漏电动作时间不应大于0.1s
E. 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s
第37题
A. 电力变压器中性点接地处
B. 总配电箱三相四线时,与N线相连接的PE端子板
C. 总配电箱三相四线时,总漏电保护器的N线进线端
D. 总配电箱三相四线时,总漏电保护器的N线出线端
E. 总配电箱三相四线时,与PE端子板电气连接的金属箱体
第47题
