首页>试题列表>配电箱(盘)内的剩余电流动作保护器(RCD)应在施加()的情况下测试动作时间,测试值应符合设计要求。
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

配电箱(盘)内的剩余电流动作保护器(RCD)应在施加()的情况下测试动作时间,测试值应符合设计要求。

A. 剩余电流

B. 工作电流

C. 漏电电流

D. 额定剩余动作电流

查看答案
您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
更多“配电箱(盘)内的剩余电流动作保护器(RCD)应在施加()的情况下测试动作时间,测试值应符合设计要求。”相关的问题

第1题

配电箱(盘)内的剩余电流动作保护器(RCD)应在施加()的情况下测试动作时间,测试值应符合设计要求。

A. 剩余电流

B. 工作电流

C. 漏电电流

D. 额定剩余动作电流

点击查看答案

第2题

依据《建设工程施工现场供用电安全规范》,当配电系统设置多级剩余电流动作保护时,每两级之间应有保护性配合。下列对于多级剩余电流动作保护的说法错误的是()。()

A. 末级配电箱中的剩余电流保护器的额定动作电流不应大于30mA,分断时间不应大于0.1s

B. 当分配电箱中装设剩余电流保护器时,其额定动作电流不应小于末级配电箱剩余电流保护值的3倍,分断时间不应大于0.5s

C. 当总配电箱中装设剩余电流保护器时,其额定动作电流不应小于分配电箱中剩余电流保护值的3倍,分断时间不应大于0.5s

D. 当分配电箱中装设剩余电流保护器时,其额定动作电流不应小于末级配电箱剩余电流保护值的3倍,分断时间不应大于0.3s

点击查看答案

第3题

下列表述中,属于建筑节能工程施工试验的是()。

A. 设备系统节能检测

B. 风量、温度测试

C. 剩余电流动作保护器测试

D. 系统功能测定及设备调试

点击查看答案

第6题

下列表述中,属于建筑节能工程施工试验的是()。

A. 设备系统节能检测

B. 风量、温度测试

C. 剩余电流动作保护器测试

D. 系统功能测定及设备调试

点击查看答案

第7题

(多选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器的传感器设置位置及安装应符合下列要求:()

A. 应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电箱(柜)的出线端,在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在下一级配电柜(箱)设置;

B. 剩余电流式电气火灾监控探测器报警值应与探测电气线路相适宜,报警值宜为300mA~500mA;

C. 配电回路的相线和中性线应按同一正方向均匀穿过剩余电流传感器;

D. 保护地线(PE线)不得穿过剩余电流传感器;

E. 应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位。

点击查看答案

第8题

下列表述中,属于建筑智能化工程施工试验的是()。

A. 系统清洗、灌水、通水、通球试验

B. 风量、温度测试

C. 剩余电流动作保护器测试

D. 系统功能测定及设备调试

点击查看答案

第9题

下列表述中,属于建筑电气工程施工试验的是()。

施工现场电动工具的选用应符合下列哪些规定():

A. 一般施工场所可选用Ⅰ类或Ⅱ类电动工具。

B. 潮湿、泥泞、导电良好的地面,狭窄的导电场所应选用Ⅱ类或Ⅲ类电动工具。

C. 选用Ⅰ类或Ⅱ类电动工具时,Ⅰ类电动工具金属外壳与保护导体(PE)应可靠连接;为其供电的剩余电流保护器的额定剩余电流动作值不应大于30mA,额定剩余电流动作时间不应大于0.1s。

D. 导电良好的地面、狭窄的导电场所使用的Ⅱ类电动工具的剩余电流动作保护器、Ⅲ类电动工具的安全隔离变压器及其配电箱应设置在作业场所外面。

E. 在狭窄的导电场所作业时应有人在外面监护。

点击查看答案

第12题

建筑电气工程施工试验要在工程验收时提供剩余电流动作保护器测试记录。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第18题

施工现场电动工具的选用不符合要求的是()。

D. 在狭窄的导电场所作业时可以派人独立完成。

点击查看答案

第19题

下图为某施工项目部选定的拟用于一级配电箱的漏电断路器,其额定电流250A,额定剩余动作电流为200mA,漏电断路器分断时间≤0.2S,结合《施工现场临时用电安全技术规范》相关要求,判断该项目部选用是否合理,如不合理应如何调整()。

A. 漏电断路器选用合理,无需调整。

B. 漏电断路器选用不合理,总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积应大于30mA·s。

C. 漏电断路器选用不合理,总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。

D. 漏电断路器选用不合理,总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。

点击查看答案

第25题

A. 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA

B. 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作时间不应大于0.1s

C. 使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA

D. 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,其额定漏电动作时间不应大于0.1s

E. 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s

点击查看答案

第29题

下列说法正确的是()。

(多选题/1分)故障电弧探测器的设置位置及安装应符合下列要求:()

A. 应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电箱(柜)的出线端,在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在下一级配电柜(箱)设置;

B. 应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位;

C. 保护对象为1000V及以下的配电线路,应采用接触式布置;

D. 探测器的额定工作电流应与被探测线路的工作电流相匹配,其保护线路的长度不宜大于100m;

E. 探测器应可靠固定,防止松动或位移。

点击查看答案

第39题

下列表述中,属于电动机试运行要求内容的是()。

A. 通电时间不小于48h

B. 通电时间不小于24h

C. 电动机的保护、控制、测量、信号等回路调试完成、动作正常

D. 试运前应手动盘车,电动机转子转动灵活,无碰卡现象

E. 电动机试运行前应检测绝缘电阻,不低于0.5MΩ

点击查看答案

第40题

测试漏电断路器的漏电电流和漏电时间的仪表()。

A. 秒表

B. 电流表

C. 钳形电流表

D. 漏电保护器测试仪

点击查看答案

第41题

测试漏电断路器的漏电电流和漏电时间的仪表()。

A. 秒表

B. 电流表

C. 钳形电流表

D. 漏电保护器测试仪

点击查看答案

第42题

配电箱与开关箱应符合()规范要求。

A. 配电箱应分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备,形成三级配电

B. 在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中再加装一级漏电保护器,总体形成两级保护

C. 施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置

D. 必须施行"一机一闸一漏一箱",严禁同一开关电器直接控制两台及两台以上的设备

E. 开关箱中的漏电保护器要求一般状况下额定漏电动作电流应不大于50m额定漏电动作不大于0.1s

点击查看答案

第43题

配电箱与开关箱应符合哪些规范要求?()

D. 必须施行“一机一闸一漏一箱”,严禁同一开关电器直接控制两台及两台以上的设备

E. 开关箱中的漏电保护器要求一般状况下额定漏电动作电流应不大于50mA额定漏电动作不大于0.1s

点击查看答案

第45题

手持电钻铭牌上的“回”符号表示其采用双层绝缘的防电击保护,属于Ⅱ类电动工具。使用时()保护措施。

A. 需要在电气线路中采用不大于30mA的剩余电流动作保护器(RCD)

B. 需要配置隔离变压器

C. 需要采取接地

D. 不需要采取前面三种

点击查看答案

第49题

()每天使用前应启动剩余电流试验按钮试跳一次,试跳不正常时不得继续使用。

A. 断路器

B. 剩余电流动作保护器

C. 开关

D. 电源隔离开关

点击查看答案

第50题

照明灯具的金属外壳应与保护接地导体作电气连接,照明开关箱内应装设隔离开关、短路与过载保护电器和()。

A. 断路器

B. 剩余电流动作保护器

C. 开关

D. 电源隔离开关

点击查看答案
下载安全员考试通APP
相关试题 全部 >
某机电安装工程公司,以总承包的方式,对某建筑安装工程进行施工,该工程设有生活给水系统,生活污、废水系统、热水系统以及空调系统等。室内生活给水采用单设水箱供水方式。热水系统通过蒸汽换热加热,通风空调系统承担了室内的相应冷热负荷,为了保证安全,按照要求设置了防雷装置。根据背景资料,回答下列1~4问题。 背景:B公司中标承建H市某商业大厦机电安装工程,施工项目部为加强质量控制,除要求全员增强质量意识和依规展开作业活动外,提倡采用数理统计手段对工程实体质量情况及发展趋势进行分析判断,以求取得质量管理工作的持续改进,从而达到投标时对工程质量保证的承诺,取得较好效果。以下反映了该项目部员工的部分心得体会。根据背景资料,回答下列1~4问题。 某项目部承担了一小区的给水工程,工程的给水管道采用镀锌钢管,在管道安装完毕后,进行了试压试验,试验压力为0.55MPa,观察10分钟后,发现压力降为0.03MPa,然后降到工作压力进行检查,没有发现渗漏现象。根据背景资料,回答下列1~4题。 某汽车前灯接在12V直流电源上,流过汽卒前灯的电流为400mA时,灯光亮度正常。根据背景资料,回答下列1~4问题。 背景:建筑电气工程建设完成后,其试运行或施工用电设施的维修及故障排除,均需应用电工学的基础知识,才能判断试运行是否正常或确保施工用电设施安全可靠运行,因而B物业公司技术维修部门要求所有电气专业人员熟练掌控相应专业知识,以适应工作需要,对技术人员进行了相应的培训,内容包括基尔霍夫定律、RLC电路分析以及功率因数的提高方法等,并进行抽测考核,以下反映了考核的部分情况。根据背景资料,回答下列1~4问题。 某住宅小区续建4幢住宅楼,是普通砖混结构的民居,业主将工程发包给A公司承建,考虑到其中机电工程较简单,仅有给水排水工程和电气照明工程,于是在签订工程承包合同时,提出该工程的机电安装工程分包给经常为小区维修的B修建公司,A公司承诺进行总包管理,工程完工,业主(建设单位)组织质量检查验收,发现安装工程的实体质量尚好,但查阅验收资料时瑕疵较多,为此质量验收组召集B公司有关人员进行专门讲评,目的促使B公司提高工程资料的质量,总包A公司也派员参加。根据背景资料,回答下列1~4题。 背景:A公司的N施工项目部承建某别墅区的机电工程,在室外管网和室外电缆等室外工程开工前,项目部施工员专门召集全体作业人员进行施工测量技术交底,以防止测量中工作失误而导致发生质量问题,其部分交底内容反映在以下例题中。根据背景资料,回答下列1~4问题。 某公司承建一大学教学楼的机电安装工程,其中给水管道安装要做两种强度检测(即管道试压),分别是单项试压和系统试压,为此专业施工员做了试压前的准备,并组织实施了作业,由于准备充分,措施有力,试压工作达到了预期效果。根据背景资料,回答下列1~4题。(。 B公司中标承建的S市百货大楼机电安装工程要在2016年9月30日前,按合同约定进行工程交工验收,为此施工项目部进行了全面的准备工作,其中质量控制资料的核对由质量员负责,其在查验时发生如下事项:2016年7月进货的电线进场检验方法有误;交工用工程安全和功能检测资料中建筑电气工程缺少接地故障回路阻抗测试记录。根据背景资料,回答下列1~4题。 A公司承建体育馆机电安装工程,其中通风与空调工程的镀锌钢板矩形风管由通风专业队自行制作,质量员参与了镀锌钢板的进场验收,在制作风管的工场,质量员查阅了施工图纸,发现风管长边小于1000m大于630mm规格的部分风管,作业队正要用0.6mm;m板厚的镀锌钢板下料,进行了纠正,避免了返工。根据背景资料,回答下列1~4题。
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

找答案