第6题
A. 热继电器动作电流的调节是通过旋转调节旋钮来实现的
B. 热继电器复位方式有自动复位和手动复位两种
C. 星形接法的电动机可选用两相或三相结构热继电器,三角形接法的电动机应选用带断相保护装置的三相结构热继电器
D. 热继电器的动作电流整定值一般为电动机额定电流的1.1~1.6倍
第7题
A. 电热器具使用中是否有人看守
B. 电熨斗等移动式电热器具是否与其他耗电量大的电器共用一个插座
C. 电热器具使用现场是否具备必要的灭火条件、配备必要的灭火器材
D. 电热器具使用者是否经过专业培训
第13题
A. 是否按照操作规程正确操作;
B. 电热设备使用中是否有人看守;
C. 使用中遇到临时停电,严禁断开电源;
D. 电热设备使用现场是否配备必要的灭火器材。
第14题
A. 是否按照操作规程正确操作;
B. 电热设备使用中是否有人看守;
C. 使用中遇到临时停电,严禁断开电源;
D. 电热设备使用现场是否配备必要的灭火器材。
第16题
A. 漏电断路器选用合理,无需调整。
B. 漏电断路器选用不合理,总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积应大于30mA·s。
C. 漏电断路器选用不合理,总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。
D. 漏电断路器选用不合理,总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。
第17题
A. 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA
B. 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作时间不应大于0.1s
C. 使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA
D. 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,其额定漏电动作时间不应大于0.1s
E. 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s
第21题
A. 接地线和零线在短路电流作用下符合热稳定的要求
B. 中性点直接接地的低压配电网的接地线、零线宜与相线一起敷设
C. 携带式电气设备可以利用其他用电设备的零线接地
D. 保护零线应单独敷设不作他用
第31题
A. 1.在基尔霍夫定律中,回路方向与电流方向相同时电压降为()。
B. 2.每个用电器都有一个正常工作的电压值称为()。
C. 3.在直流电压作用下,下列说法正确的有()。
D. 4.负载为电感元件的的交流电路中,电感元件的感应电压滞后电流90°。
第36题
A. 在基尔霍夫定律中,回路方向与电流方向相同时电压降为()。
B. 每个用电器都有一个正常工作的电压值称为()。
C. 在直流电压作用下,下列说法正确的有()。
D. 负载为电感元件的的交流电路中,电感元件的感应电压滞后电流90°。
第41题
A. 末级配电箱中的剩余电流保护器的额定动作电流不应大于30mA,分断时间不应大于0.1s
B. 当分配电箱中装设剩余电流保护器时,其额定动作电流不应小于末级配电箱剩余电流保护值的3倍,分断时间不应大于0.5s
C. 当总配电箱中装设剩余电流保护器时,其额定动作电流不应小于分配电箱中剩余电流保护值的3倍,分断时间不应大于0.5s
D. 当分配电箱中装设剩余电流保护器时,其额定动作电流不应小于末级配电箱剩余电流保护值的3倍,分断时间不应大于0.3s
第42题
A. 应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电箱(柜)的出线端,在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在下一级配电柜(箱)设置;
B. 应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位;
C. 保护对象为1000V及以下的配电线路,应采用接触式布置;
D. 探测器的额定工作电流应与被探测线路的工作电流相匹配,其保护线路的长度不宜大于100m;
E. 探测器应可靠固定,防止松动或位移。