更多“电焊工张某违规操作是引起本起事故的主要原因。”相关的问题
第1题
电焊工张某违规操作是引起本起事故的主要原因。
点击查看答案
第2题
某装置在开工氢气气密过程中,当系统压力升至12、0MPa时,循环氢压缩机出口流量孔板发生大量泄露,操作人员并不知情,由附近运保人员报告装置,所幸装置没有着火,随后装置紧急泄压至8、0MPa,停运并隔离循环氢压缩机制止了泄露。关于事故分析有误的是()。
A.
开工氢气气密时装置没有人员巡检是明显违反规定的
B.
孔板安装质量不到位是本起事故的主要原因
C.
虽然大量氢气泄露,但只要没有引起着火,就不算是事故,只要处理掉就可以了
点击查看答案
第3题
某装置在开工氢气气密过程中,当系统压力升至12.0MPa时,循环氢压缩机出口流量孔板发生大量泄露,操作人员并不知情,由附近运保人员报告装置,所幸装置没有着火,随后装置紧急泄压至8.0MPa,停运并隔离循环氢压缩机制止了泄露。关于事故分析有误的是()。
A.
开工氢气气密时装置没有人员巡检是明显违反规定的
B.
孔板安装质量不到位是本起事故的主要原因
C.
虽然大量氢气泄露,但只要没有引起着火,就不算是事故,只要处理掉就可以了
点击查看答案
第4题
背景资料:某建筑公司进行某工程施工,工地上没有持证电工,工地负责人安排有一定电气基础的电焊工张某担任工地电工;当天,张某有事离开工地,就对另一名电焊工崔某说:“有电工活,你替我干一下;”崔某表示同意;傍晚,工地施工需要安装照明灯;崔某在安装线路及碘钨灯时,使用了普通双股塑料电线,为了固定铁质外壳的灯具,用钢筋做支架;民工杜某在作业时,不慎碰到灯具支架,触电身亡。
A.
造成这一事故的主要原因之一是电焊工崔某无电工证()。
B.
造成这一事故的主要原因之一是崔某接线不规范,又用钢筋支护灯具()。
C.
本起事故的直接原因是()。
D.
下列关于特种作业的说法,正确的是()。
点击查看答案
第5题
某加氢装置有罐区和常减压两路供料,某天因罐区一路物料杂质较多而停用,管线氮气吹扫完毕做备后临时氮气接管忘记卸下,而氮气导淋有存在内漏情况。就这样柴油管线中积聚下来的油倒入氮气管网,导致临近装置氮气吹扫时一直测爆不合格。关于这次事故原因不正确的是()。
A.
这起事故的主要原因是装置现场管理不严格
B.
这起事故的主要原因是氮气阀门内漏
C.
吹扫作业完成以后氮气临时接管应卸下
点击查看答案
第8题
某装置由于新氢带液导致往复式压缩机振动高而联锁,操作人员只看到压缩机联锁停机,在没有排查原因情况下去开备机,结果造成备机电流过高而停运。关于这起事故分析正确的是()。
A.
看到压缩机联锁赶紧启动备机的做法是正确且及时的
B.
这起事故主要是电气故障
C.
没有排查原因就投用压缩机是明显违规的
点击查看答案
第9题
2004年11月28日7时30分,一施工单位在长乐市高速公路一标段施工时发生一起起重机倒塌重大事故,造成3人死亡,2人重伤,2人轻伤,直接经济损失60万元。事故设备系非法自制的起重机械(架桥机)。该机在施工现场吊装钢筋(额定载重量以内)时导梁突然垮塌,当场砸死路过该路段施工现场的行人2人,砸伤4人,1名在架桥机导梁上作业的工人高空坠落死亡。可能造成事故原因有哪些()。
A.
导梁强度不够,在重载时发生断裂是该事故的直接原因。
B.
未按有关规定将施工现场与人行通道有效封闭是事故扩大的重要原因。
C.
该设备系非法制造,不能保证安全质量,项目单位违章使用非法制造的起重机械是造成事故的主要原因。
D.
超载使用是造成事故的主要原因。
点击查看答案
第10题
2004年11月28日7时30分,一施工单位在长乐市高速公路一标段施工时发生一起起重机倒塌重大事故,造成3人死亡,2人重伤,2人轻伤,直接经济损失60万元。事故设备系非法自制的起重机械(架桥机)。该机在施工现场吊装钢筋(额定载重量以内)时导梁突然垮塌,当场砸死路过该路段施
A.
导梁强度不够,在重载时发生断裂是该事故的直接原因。
B.
未按有关规定将施工现场与人行通道有效封闭是事故扩大的重要原因。
C.
该设备系非法制造,不能保证安全质量,项目单位违章使用非法制造的起重机械是造成事故的主要原因。
D.
超载使用是造成事故的主要原因。
点击查看答案
第11题
某加氢装置开工后运转1个月左右就发生循环氢脱硫塔压差上升,胺液带至循环氢压缩机入口分液罐导致液位高位联锁停机。关于这起事故原因分析不正确的是()。
A.
胺液质量差是这起事故的主要原因
B.
这起事故由胺液含固体杂质或者轻质烃类引起,跟内操人员无关
C.
这起事故可能也是由于循环氢脱硫塔设计的气相负荷不够,气速过高导致液泛
点击查看答案
第12题
某公司设备二队铆工班孙×和起重班苏×在结构厂二车间北侧露天平台预制方炉钢结构立柱(600号H钢,长24.04mm),在柱子翻面后吊起摆正过程中(吊起高度240mm),焊工要×和铆工孙×站在柱子西端外侧扶着柱子稳住,李×站在南面,孙×站在北面。柱子吊起后受扭力作用西端向南转动,孙×将李×推开,跨到柱子南面内侧试图将柱子稳住,但由于柱子惯性较大,西端撞在南侧另一根摆放的柱子上,将孙×左小腿挤在中间,造成左下肢胫骨、腓骨骨折。请判断事故原因。
A.
柱子翻身起吊就位时没按规定用四个吊点起吊,而是用2个点吊点造成了不平衡,产生扭力引起柱子转动构成不安全状态。这是事故发生的直接原因和主要原因
B.
现场作业面狭窄也是造成事故的重要原因
C.
吊装作业前没有编制专项施工方案,因此对吊装柱子过程的平衡问题没有系过设计计算而是凭系验选择
D.
施工人员安全意识差,对违章冒险作业习以为常
点击查看答案
第13题
背景资料:某建筑公司项目部施工员张某通知带班员陈某负责电缆沟施工,主要工作是清理沟底,敷设玻璃钢管,并要求加快施工进度;上午,挖掘机进行了电缆沟的挖掘,至11时挖掘完毕,电缆沟深3.5~4m,底宽2.1~2.2m,未放坡,也未支护,挖掘土全部对方电缆沟沟壁上方,超出电缆沟承载要求;13时带班员陈某安排4名施工人员进入沟底敷设玻璃钢管;15时40分,电缆沟发生坍塌,将4名施工人员埋入土中,造成4人死亡。
A.
造成这一事故的主要原因之一是施工员张某违反施工方案,电缆沟未进行放坡处理,也未进行支护()。
B.
造成这一事故的主要原因之一是电缆沟沟壁上方堆土过载()。
C.
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号),这起事故属于()。
D.
对事故发生负直接责任的是()。
点击查看答案
第19题
某加氢装置因3、5MPa蒸汽中断引起循环氢压缩机停运,7bar/min泄压自动开启,当系统压力降至8、0MPa时装置人员感觉能够控制温升就停止泄压,但很快床层温度又上升,被迫再次启动7bar/min泄压。如此重复了7次,直至最后系统压力泄至0、05MPa后充入氮气才控制住反应温度。关于这起事故原因分析不正确的是()。
A.
事故的直接原因是3、5MPa蒸汽供应中断
B.
事故的主要原因是3、5MPa蒸汽供应中断
C.
事故的主要原因是操作人员没有遵守7bar/min紧急泄压规定,在条件没有满足时就停止7bar/min泄压
点击查看答案
第22题
某公司机械化施工处在客车厂工地进行主体车间钢筋混凝土桁架吊装,班长王××负责吊装指挥,施工使用的是40t汽车式起重机,吊装的构件是24m跨钢筋混凝土梯形屋架,高3.5m,重10.9t,桁架就位为三榀一组。上午10时,吊装第一组第一榀桁架时,由于吊构件距离超过施工方案中规定的回转半径,吊钩偏斜,仍然指挥起钩时,将第一组的其余两榀桁架碰倒,结果又将第二组的三榀桁架撞倒,把距离起重机36m处正在第六榀桁架下工作的起重工白××砸在下面,抢救无效死亡。请判断事故原因。
A.
起吊构件时违反操作规程,吊装距离超过回转半径的构件造成了斜吊,是这次事故的主要原因
B.
钢筋混凝土桁架就位后没有采取加固措施
C.
施工现场安全管理不严,违反施工程序的作业无人制止
D.
对职工安全教育不够多,发生了违章操作的事故
点击查看答案
第23题
某医院工程北配楼正在进行装修施工,电焊工张某在地上一层焊接水暖支架时,焊渣跌落至地下一层,引燃了堆放在地下一层的聚苯乙烯保温材料,从而引发大火。
A.
我国消防工作的方针是()。
B.
施工现场内贮存易燃易爆危险品的仓库、库区,属于()动火区域。
C.
在施工现场禁火区域内动火,作业前必须申请办理动火证,动火证必须注明()。
D.
背景资料:某建筑公司项目部负责人陈某安排6名工人浇筑350t门机轨道梁平台板,使用挖掘机抛灰,公司安排无证人员丁某从事挖掘机施工作业;5时30分许,作业面南半部分浇筑完毕,挖掘机司机丁某将挖掘机移动到作业面北侧,东西方向停放,挖掘机车头朝东,在挖掘机北侧有一约2m高的土堆;挖掘机操作台作180°旋转抛灰;大约5时50分,地面人员告诉挖掘机司机碰到人了,丁某立即停车查看,发现工人鲁某躺在土堆上,最终抢救无效死亡。
A.
工人鲁某违反安全规定进入危险区域,对事故的发生负主要责任()。
B.
工程项目负责人对事故发生负领导责任()。
C.
这起事故的直接原因是()。
D.
下列不是事故发生的主要原因的是()。
点击查看答案
第35题
某工程公司在一大厦广场基础工程进行护坡桩锚杆作业。当天工地主要负责人、安全员、电工等有关领导及管理人员都去别的地方而不在现场。工地施工分成一、二两组,班组长秦某请假,临时委托张某代替自己的工作,张某在二组指挥下锚杆筋笼,一组无人指挥,长22m,由3根Φ25螺纹钢的钢筋笼由13名民工自行进行作业,民工在下锚杆时,因钢筋笼将配电箱引出的380V电缆线磨破,使钢筋笼带电,造成5个触电,经医院抢救,其中3人脱险,另两人因光脚未穿鞋,经抢救无效死亡。
A.
1.这起事故中造成触电伤害原因之一是民工违章作业。()
B.
2.这起事故中,操作人员没有违规操作的行为。()
C.
3.这起事故直接原因的是()。
D.
4.下列对于三类人员的安全管理职责的说法正确的是()。
点击查看答案
第38题
在一次富胺液过滤器切换过程中发生过滤器封头泄露,胺液喷到操作人员身上导致皮肤部分灼伤。这起事故原因分析不正确的是()。
A.
过滤器封头泄漏是这起事故的主要原因
B.
切换富胺液过滤器属于常规操作,不必佩带劳动防护用品
C.
作业之前危险因素分析不到位
点击查看答案
第44题
背景资料:某工程公司进行护坡锚杆作业;当天工地主要负责人、安全员、电工等有关人员不在现场。
A.
这起事故中造成触电伤害的原因之一是民工违章作业()。
B.
这起事故中,操作人员没有违规操作的行为()。
C.
这起事故的直接原因是()。
D.
下列对于三类人员的安全管理职责的说法,正确的是()。
点击查看答案
第45题
作业人员违反安全操作规程是引发事故的主要原因。
点击查看答案
第48题
工伤事故类别确定原则()。
A.
要着重考虑导致事故发生的起因物方面因素
B.
一次事故中同时存在两个或两个以上直接原因,应以先发的、诱导性的原因作为确定事故类别的主要依据
C.
突出事故的专业特性
D.
中出事故发生的起因物
E.
突出事故的性质
点击查看答案
第49题
工伤事故类别确定原则()。
A.
要着重考虑导致事故发生的起因物方面因素
B.
一次事故中同时存在两个或两个以上直接原因,应以先发的、诱导性的原因作为确定事故类别的主要依据
C.
突出事故的专业特性
D.
突出事故发生的起因物
E.
突出事故的性质
点击查看答案
第50题
某炼化公司炼油三部裂化系列按停工网络开始降温降量,分馏系统也作相应调整,作为装置冲洗油的塔减二线量相应减少。班组按停工方案引外来低氮油(柴油组分)做冲洗油。14时左右,班长王某、外主操俞某、周某一起到装置边界处改流程,未按规定进行检查、确认就进行引油操作。在打开边界处两道阀门后,低氮油从第二、第三道阀门之间的放空阀喷出,遇附近高温蒸汽管线起火,王某被烧成重伤。根据上述事实,低氮油从处于开启状态的放空阀门喷出,遇附近裸露的蒸汽阀门、“8”字盲板等高温部位而起火不属于该起事故的间接原因。
点击查看答案