A. 是
B. 否
搜题
第3题
A. 所有的带点机械设备作好接地
B. 电气线路安装必须符合标准要求
C. 维修时可不断电
第4题
A. 所有的带电机械设备作好接地
B. 维修时可不断电
C. 电气线路安装必须符合标准要求
第5题
A. 无法启动消防水泵:检查消防泵组电气控制柜和电气线路、消防水泵驱动电动机是否存在故障,维修或更换故障部件
B. 无法实现主、备泵自动切换:检查消防泵组电气控制柜和电气线路是否存在故障,维修或更换故障部件
C. 无法打开和关闭控制阀:检查现场控制箱是否存在故障,维修或更换故障部件
D. 现场和远程状态无法切换:维修设备或更换面板
第6题
A. 主机瘫痪:检查系统供电及主机硬件,维修或更换损坏设备
B. 无法操作及控制:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障
C. 无法控制消防炮动作:检查控制主机是否存在故障,维修或更换损坏设备;再检查系统电气线路是否存在故障,排除线路故障
D. 无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件。不可能是系统电气电路故障,不需检查
第7题
A. 无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件,再检查系统电气电路是否存在故障,排除线路故障;
B. 无法控制消防炮动作:检查控制主机是否存在故障,维修或更换损坏设备;再检查系统电气线路是否存在故障,排除线路故障;
C. 无法操作及控制:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障;
D. 无法远程启动消防水泵:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障
第8题
A. 检查、维修人员必须是持证专业电工
B. 检查、维修时必须先将需本级配电装置的相应隔离开关分闸断电
C. 严禁带电作业
D. 检查、维修人员必须按规定穿戴绝缘、防护用品
E. 检查、维修前应悬挂“禁止合闸有人工作”的停电标志牌
第10题
C. 无法控制消防炮动作:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件,再检查系统电气电路是否存在故障,排除线路故障;
D. 无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件,再检查系统电气电路是否存在故障,排除线路故障;
第12题
A. 施工现场供用电设施的设计、施工、运行和维护应符合现行国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》G
B. 严禁使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路,严禁在电气线路上悬挂物品。
C. 可燃材料库房不应使用高热灯具,易燃易爆危险品库房内应使用防爆灯具。
D. 严禁私自改装现场供用电设施。
E. 应定期对电气设备和线路的运行及维护情况进行检查。
第13题
A. 按施工总平面图要求做好现场施工准备
B. 电气线路、配电设备符合安全要求,有安全用电防护措施
C. 现场设消火栓,有足够的有效的灭火器材
D. 高险难作业工人须经身体检查合格,具有安全生产资格,方可施工作业
E. 场内道路通畅,设交通标志,危险地带设危险信号及禁止通行标志,保证行人、车辆通行安全
第14题
A. 加强用电管理,建立健全管理制度、安全操作规程,并严格执行
B. 使用、维护、检修电气设备,不必按照安全操作规程进行
C. 未取得特种作业操作资格证,依然可以进行接电作业
D. 电气设备除进场进行验收检查外,其余时间不用检查
第20题
A. 安装、维修或拆除施工用电工程时,必须由电工进行
B. 安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有人监护
C. 对施工现场的施工用电,随时进行巡查、维护,发现重大隐患,立即由电工进行解决处理
D. 停止使用的设备必须拉闸断电、锁好开关箱
E. 移动电气设备时,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行
第21题
A. 现场用电要有专门人员负责安装、维护、管理
B. 严禁非电工人员随意拆装
C. 要经常检查各种电线,有问题及时处理
D. 施工用的电动机和设备必须接地
E. 现场施工用电时须有专人旁站
第25题
A. 发生电火警时,必须首先救火,然后及时报警
B. 当检修线路和设备时,应将总闸拉开,并挂上“禁止合闸、有人工作”的警告牌
C. 在同一供电线路中,不允许一部分电气设备采用保护接地,而另一部分设备采用保护接零
D. 在带电设备周围严禁使用钢卷尺进行测量工作
E. 尽量避免带电操作,手湿时严禁带电操作
第28题
A. 隔离电源,使需要检修的电气设备与带电部分形成明显的断开点,以保证作业安全
B. 与油开关相配合来改变运行接线方式
C. 切合小电流电路
D. 切合大电流电路
第31题
A. 检查控制主机是否存在故障
B. 维修或更换损坏设备
C. 再检查系统电气线路是否存在故障
D. 检查通信是否正常
第42题
A. 施工现场供用电设施的设计、施工、运行和维护应符合现行国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50740的有关规定
B. 严禁使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路,严禁在电气线路上悬挂物品
C. 可燃材料库房不应使用高热灯具,易燃易爆危险品库房内应使用防爆灯具
D. 严禁私自改装现场供用电设施。
E. 应定期对电气设备和线路的运行及维护情况进行检查
第43题
A. 企业和在建项目消防安全责任制
B. 施工现场消防设施的配备和消防通道的设置情况
C. 建筑施工现场作业人员的持证上岗情况
D. 施工现场动火作业是否符合相应的操作规程和标准规范要求,并采取相应的防火措施
E. 施工现场生活区宿舍用电是否严格按照临时用电规范