更多“设置临时室内消防给水系统的在建工程,各结构层均应设置室内消火栓接口及消防软管接口,高度工程,应在适当楼层增设临时中转水池及加压水泵。中转水池的有效容积(),上、下两个中转水池的高差不宜超过100m。”相关的问题
第1题
设置临时室内消防给水系统的在建工程,各结构层均应设置室内消火栓接口及消防软管接口,高度工程,应在适当楼层增设临时中转水池及加压水泵。中转水池的有效容积不应少于10m3,上、下两个中转水池的高差()
A.
宜超过80m
B.
不宜超过80m
C.
宜超过100m
D.
不宜超过100m
点击查看答案
第4题
设置临时室内消防给水系统的在建工程,各结构层均应设置室内消火栓接口及消防软管接口,高度工程,应在适当楼层增设临时中转水池及加压水泵。中转水池的有效容积不应少于10m3,上、下两个中转水池的高差()
A.
宜超过80m
B.
不宜超过80m
C.
宜超过100m
D.
不宜超过100m
点击查看答案
第5题
根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720—2011)规定,高度超过100m的在建工程,应在适当楼层增设临时中转水池及加压水泵。中转水池的有效容积不应少于10m3,上下两个中转水池的高差不宜超过()m。
A.
50
B.
100
C.
150
D.
200
点击查看答案
第6题
中转水池的有效容积不应少于(),上下两个中转水池的高差不宜超过100m。
A.
15m³
B.
10m³
C.
20m³
D.
25m³
点击查看答案
第9题
下列关于临时消防给水系统的说法错误的是()
A.
在建工程结构施工完毕的每层楼梯处应设置消防水枪、水带及软管,且每个设置点不应少于2套。
B.
高度超过150m的在建工程,应在适当楼层增设临时中转水池及加压水泵。中转水池的有效容积不应少于10m3,上、下两个中转水池的高差不宜超过100m。
C.
临时消防给水系统的给水压力应满足消防水枪充实水柱长度不小于5m的要求
D.
当外部消防水源不能满足施工现场的临时消防用水量要求时,应在施工现场设置临时贮水池。
E.
施工现场临时消防给水系统应与施工现场生产、生活给水系统合并设置,但应设置将生产、生活用水转为消防用水的应急阀门。应急阀门不应超过3个,且应设置在易于操作的场所,并应设置明显标识。
点击查看答案
第21题
下列关于临时消防给水系统的说法错误的是()。
A.
《建设工程施工现场消防安全技术规范》第5.3.14条规定,建筑高度超过()的在建工程,应在适当横层增设临时中转水池及加压水泵,中转水池的有效容积不应少于10m,上下两个中转水池的忘差不应超过()。
A.
70m/70m
B.
90m/90m
C.
80m/80m
D.
100m/100m
点击查看答案
第24题
高层设置中转水池的,中转水池的有效容积不应少于10m³,上、下两个中转水池的高差不宜超过100m。()
点击查看答案
第30题
根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011),高度超过()m的在建工程,应在适当楼层增设临时中转水池及加压水泵。中转水池的有效容积不应少于10m³。
点击查看答案
第36题
依据《建设工程施工现场消防安全技术规范》,施工现场临时消防设施设置应符合()等要求。
A.
施工现场应设置灭火器、临时消防给水系统和应急照明等临时消防设施
B.
房屋建筑工程中,临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过6层
C.
房屋建筑工程中,临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过3层
D.
施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路,且应保持不间断供点
E.
临时消防给水系统的贮水池、消火栓泵、室内消防竖管及水泵接合器等应设置醒目标识
点击查看答案
第37题
施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路,且应保持不间断供电
E.
高度超过()m的在建工程,应在适当楼层增设临时中转水池及加压水泵。
点击查看答案
第43题
高度超过()的在建工程,应在适当楼层增设临时中转水池及加压水泵。
A.
100m
B.
120m
C.
150m
D.
200m
点击查看答案
第49题
高层设置中转水池的,中转水池的有效容积不应少于10m³,上、下两个中转水池的高差不宜超过100m。()
点击查看答案
第50题
根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720—2011)规定,高度超过100m的在建工程,应在适当楼层增设临时中转水池及加压水泵。中转水池的有效容积不应少于0,上下两个中转水池的高差不宜超过100m。
A.
15m³
B.
10m³
C.
20m³
D.
25m³
点击查看答案