更多“某公司承建的培训中心项目,局部层高达8.2m,为保证该处高支模体系的安全施工,项目部编制了高大模板支撑体系专项施工方案,并按规定要求对方案进行了审核,但未组织专家论证。2010年10月21日,项目经理安排了木工班组搭设该处高支模,并于3天后开始混凝土的浇筑,绕筑过程中发生坍塌事故,导致2人死亡。针对此类事故,请结合所学知识,回答以下问题:建设单位对高大模板支撑系统的搭设、拆除及混凝土浇筑实施巡查,发现安全隐患应当责令整改。()”相关的问题
第1题
某公司承建的培训中心项目,局部层高达8.2m,为保证该处高支模体系的安全施工,项目部编制了高大模板支撑体系专项施工方案,并按规定要求对方案进行了审核,但未组织专家论证。针对此类事故,请结合所学知识,回答:建设单位对高大模板支撑系统的搭设、拆除及混凝土浇筑实施巡查,发现安全隐患应当责令整改。()
点击查看答案
第10题
针对此类事故,请结合所学知识,回答以下问题:
A.
高大模板支撑体系专项施工方案编制完成后,应先由施工单位技术部门组织本单位技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核,经()签字。
B.
高大模板支撑系统应由()进行搭设。
C.
混凝土浇筑施工方案应包括()等内容。
D.
高大模板支撑系统搭设前,建设单位项目负责人、勘察设计人员方案编制人员应根据施工方案和有关规范、标准的要求,对现场旁站人员、监理人员、管理人员、安全员、操作班组作业人员等进行安全技术交底。
E.
木模板在钢筋混凝土结构中得到广泛应用,高大模板施工更需要有经验的木工参与,本题中项目经理安排木工负责模板搭设并无不妥,但项目部要加强对木工的监管和能力培养,切实提高模板架设质量。
F.
建设单位对高大模板支撑系统的搭设、拆除及混凝土浇筑实施巡查,发现安全隐患应当责令整改。
点击查看答案
第18题
2010年10月21日,项目经理安排了木工班组搭设该处高支模,并于3天后开始混凝土的浇筑,浇筑过程中发生坍塌事故,导致2人死亡。针对此类事故,请结合所学知识,回答:木模板在钢筋混凝土结构中得到广泛应用,高大模板施工更需要有经验的木工参与,本题中项目经理安排木工负责模板搭设并无不妥,但项目部要加强对木工的监管和能力培养,切实提高模板架设质量。()
点击查看答案
第21题
针对此类事故,请结合所学知识,回答:高大模板支撑系统搭设前,建设单位项目负责人、勘察设计人员方案编制人员应根据施工方案和有关规范、标准的要求,对现场旁站人员、监理人员、管理人员、安全员、操作班组作业人员等进行安全技术交底。()
点击查看答案
第29题
针对此类事故,请结合所学知识,回答以下问题:高大模板支撑系统搭设前,建设单位项目负责人、勘察设计人员方案编制人员应根据施工方案和有关规范、标准的要求,对现场旁站人员、监理人员、管理人员、安全员、操作班组作业人员等进行安全技术交底。()
点击查看答案
第33题
2007年9月6日,××市某商业广场B1区工程工地发生一起天井顶盖现浇混凝土的梁、板、柱模板支撑体系发生坍塌事故,造成2人死亡,7人受伤,直接经济损失约1050万元。该商业广场B1区工程为框架结构,建筑面积115993.56平方米,工程造价11800万元,发生事故是B1区地上中厅四层天井的顶盖,原先设计为观光井,后建设方提出变更,6月22日,设计单位下发变更通知单,将观光井改为现浇混凝土梁板柱。该天井模板支撑系统施工方案于2007年8月10日编制。8月15日劳务单位施工现场负责人在没有见到施工方案的情况下,安排架子工按照常规外脚手架搭设方法搭建支撑系统并于28日基本搭设完毕,经现场监理人员和劳务单位负责人验收并通过。9月5日上午再次进行验收,总监代表等人提出模板支撑系统稳定性不好,需进行加固。施工人员于当日下午和次日对支撑系统进行了加固。6日8时,经项目经理同意,在没有进行安全技术交底的情况下,混凝土施工班组准备进行混凝土浇筑。9时左右,总监代表通过电话了解到模板支撑系统没按要求进行加固,当即电话通知现场监理下发工程暂停令。9时30分左右,模板支撑系统加固完毕。10时左右开始浇筑混凝土,14时左右,项目工长发现钢管和模板支撑系统变形,立即通知劳务单位负责人,该负责人马上要求施工班组对模板支撑系统加固,班组长接到通知后立即跑到楼顶让施工人员停止作业并撤离,但施工人员置之不理,14时左右模板支撑系统发生坍塌。
A.
根据本案例分析发生安全事故的直接原因为:
B.
本案例中发生的安全事故等级为:()
C.
施工单位拒不整改或者不停止施工时,监理单位未向建设单位和工程所在地住房城乡建设主管部门报告的,依照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》对单位进行处罚,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款。
D.
下列()人员应当参加超过一定规模的危大工程专项施工方案专家论证会。
E.
下列模板工程及支撑体系中属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的有()
点击查看答案
第37题
如图所示模板支撑系统,描述正确的是?()
A.
模板支撑高度大于5米,必须编制高支模工程专项施工方案
B.
模板支撑高度大于8米,必须编制高支模工程专项施工方案,并组织专家进行论证
C.
此模板支撑高度31米,落地式钢管外脚手架高度33米,也必须编制落地式钢管外脚手架专项施工方案,并组织专家进行论证
D.
模板支撑高度大于30米,必须编制安全专项施工方案,并组织专家进行论证
点击查看答案
第43题
某地在建五星级酒店项目,施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m,搭设的跨度超过18m。模板支撑系统在搭设前,已由项目技术负责人组织对需要处理和加固的地基、基础进行验收,并留存记录。搭设过程中,由于人手不够,现场管理人员从普通工人中挑选出骨干若干投入到模板支撑架体作业之中。该部分新人并未严格按照安全技术交底的要求进行作业,最终在浇捣混凝土时支撑体系失稳,模板坍塌,造成7人死亡,3人重伤。请回答:
A.
该项目的模板支撑系统属于高大模板支撑系统,架体的作业人员必须经过培训,取得建筑施工脚手架特种作业操作资格证书后方能上岗
B.
该项目模板支撑系统在搭设前,()或方案编制人员应当根据专项施工方案和有关规范、标准的要求,对现场管理人员、操作班组、作业人员进行安全技术交底,并履行签字手续。
C.
下列关于该项目模板支撑系统说法正确的是
D.
事故发生单位对此次事故发生负有责任,根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,对其罚款合理的是
点击查看答案
第49题
